Witam,
Bede wdzieczny za pomoc w rozszyfrowaniu połączenia sterownika z napędem bramy ( bez furtki ).Pozdrawiam
SBW-02 -jak podłączyć do napędu CAME BX ( załącznik) ?
To wygląda na zbx-a.
A1,A2 do 10,11
11,14 do 2,7
IN1 do FA lub FC
A1,A2 do 10,11
11,14 do 2,7
IN1 do FA lub FC
- Robert Błaszczak
- Posty: 4008
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Rysunkowo
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Robert Błaszczak
- Posty: 4008
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Tak, będą działały. Przy podłączeniu dwóch wejść IN1 i IN2 będziesz w aplikacji widział trzy stany bramy - zamknięta, otwarta częściowo, otwarta. Jeśli nie potrzebujesz stanu otwarta częściowo to wystarczy jeden przewód do IN1 (jak napisał Przemek).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Robert Błaszczak
- Posty: 4008
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Nic nie wypinasz. Podłączasz równolegle do podłączonych już przewodów.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
- Mirosław F.
- Posty: 1796
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
W pierwszej kolejności sprawdź multimetrem co się dzieje na IN1 i IN2.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55