SBW-02 -jak podłączyć do napędu CAME BX ( załącznik) ?
Do ML500 i tak będziesz potrzebował kontaktron, który możesz podłączyć np. pod A1 i IN2. A1 i IN1 możesz podłączyć pod kontaktron przy Came lub dodatkowy przekaźnik, który podpinasz pod krańcówkę. Jak się zdecydujesz na któreś rozwiązanie to daj znać. Rozrysuję Ci schemat.
Tak
Czujnik otwarcia może być dostarczony innym modułem WiFi jednakże zalecamy aby czujniki były podłączone do tego samego urządzenia co kontroluje sterowanie. Polecam Satel B3/B4.
Z tego wątku wynika, że tam na wyjściu jest AC tak więc takich powinieneś szukać.
Tak wynika z tego wątku...
viewtopic.php?p=84495#p84495
viewtopic.php?p=84495#p84495
Podepnę się pod temat bo wertuję go już chyba 20 raz. I obiecałem sobie że jak to rozwiążę to opiszę żeby był gotowiec, ale jeszcze odrobinę do szczęścia brakuje.
Mam SBW-02 podłączenie tak jak u kolegów wyżej:
I tak samo jak u kolegów mam problem ze stanem otwarcia/zamknięcia.
U mnie wygląda to tak:
Zakładałem że jak SBW-02 dostanie 0V to zmieni stan ale wygląda że stan zmienia się tylko jak obwód zostanie przerwany (np. fizycznie wyciągnę przewód).
Czy robię coś źle czy po prostu muszę zastosować przekaźnik (ew. kontrakton)?
Jeśli przekaźnik to jaki? Z tego co wyczytałem to 24V AC. Czy FINDER 40.61.8.024.0000 będzie ok?
P.s. Przymierzałem się do kontraktronu ale nie mam dla niego dobrego miejsca do zamontowania (taki kształt bramy), poza tym chciałbym wykorzystać dwa wejścia (IN1, IN2) do stanu 100% otwarta i 100% zamknięta, a to by wymagało 2 kontraktronów i dodatkowego przewodu.
Mam SBW-02 podłączenie tak jak u kolegów wyżej:
Kod: Zaznacz cały
{{pin SBW-02}} - {{pin brama}}
A1 - 10 (+)
A2 - 11
11 - 2
14 - 7
IN1 - FA
IN2 - FC
Kolejny kanał furtka funkcja w bramie ( czas uchylenia regulujemy +PAR.OP-)
21 - 2
24 - 3P
U mnie wygląda to tak:
Kod: Zaznacz cały
FA: 24V gdy zamknięta 100%, w przeciwnym przypadku 0V
FC: 24V gdy otwarta w 100%, w przeciwnym przypadku 0V
Czy robię coś źle czy po prostu muszę zastosować przekaźnik (ew. kontrakton)?
Jeśli przekaźnik to jaki? Z tego co wyczytałem to 24V AC. Czy FINDER 40.61.8.024.0000 będzie ok?
P.s. Przymierzałem się do kontraktronu ale nie mam dla niego dobrego miejsca do zamontowania (taki kształt bramy), poza tym chciałbym wykorzystać dwa wejścia (IN1, IN2) do stanu 100% otwarta i 100% zamknięta, a to by wymagało 2 kontraktronów i dodatkowego przewodu.