Witam wszystkich,
Chciałbym podłączyć sterownik SBW-02 do bramy przesuwnej Wiśniowski z napędem AWso2018.
Czy mógłbym prosić o pomoc w narysowaniu schematu podłączenia, cobym niczego nie popsuł podczas podłączenia.
mg]
Podłączenie SBW-02 do bramy Wiśniowski AWso2018
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
A1 - 24V
A2 - GND
11 - OTW
14 - GND
Uchylanie bramy:
21 - GND
24 - U/Z
Czujnik otwarcia:
Być może można wykorzystać do tego zacisk ZAM, ale najpierw należałoby prześwietlić multimetrem co tam się dzieje o ile podłączone są tam krańcówki. Po zamknięciu bramy pomiędzy GND, a ZAM powinno być przejście.
Opcjonalnie można spróbować jeszcze z wyjściem LAMP, ale tutaj również należy użyć multimetru sprawdzając jak się to złącze zachowuje i jakie jest tam napięcie.
A2 - GND
11 - OTW
14 - GND
Uchylanie bramy:
21 - GND
24 - U/Z
Czujnik otwarcia:
Być może można wykorzystać do tego zacisk ZAM, ale najpierw należałoby prześwietlić multimetrem co tam się dzieje o ile podłączone są tam krańcówki. Po zamknięciu bramy pomiędzy GND, a ZAM powinno być przejście.
Opcjonalnie można spróbować jeszcze z wyjściem LAMP, ale tutaj również należy użyć multimetru sprawdzając jak się to złącze zachowuje i jakie jest tam napięcie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
Panie Zygmuncie a da radę dołożyć do tego jeszcze funkcje częściowego otwarcia bramy tzw furtka i oczywiście informacja czy brama jest otwarta i zamknięta
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Uzupełniłem odpowiedź powyżej.
PS. Na forum sobie nie panujemy.
PS. Na forum sobie nie panujemy.
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
Zygmunt wielkie dzięki za Czytelny schemat . Jutro albo w weekend podłączę i napisze czy wszystko działa. Pozdrawiam
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Czy masz podłączone wyłączniki krańcowe do złącza opisanego jako przyłącza krańcówek?
Ps.
Przemek. Zygmunt to Przemka nazwisko Ale nie martw się, nie Ty jeden tak napisałeś
Ps.
Przemek. Zygmunt to Przemka nazwisko Ale nie martw się, nie Ty jeden tak napisałeś
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
Przemku przepraszam w takim razie ze po nazwisku do ciebie się zwracałem ....
Bramę podłączałem zgodnie ze schematem 4 albo 5 ze wskazaniem na 4. Jutro zrobie zdjęcie.
Bramę podłączałem zgodnie ze schematem 4 albo 5 ze wskazaniem na 4. Jutro zrobie zdjęcie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Nic nie szkodzi.
Czy przy zaciskach "Krańcówki" masz jakieś przewody podłączone ?
Czy przy zaciskach "Krańcówki" masz jakieś przewody podłączone ?
-
- Posts: 24
- Joined: Thu Sep 17, 2020 4:59 pm
Znalazłem zdjęcie sprzed montażu. Brama przyjechała z tak właśnie podłączonymi przewodami. Ja ja jedynie podłączyłem do prądu, wyprowadziłem kable od fotokomórek oraz skonfigurowałem.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Masz jakiś multimetr lub czy możesz od kogoś pożyczyć ?