Centrala HB5 Pro do bramy dwuskrzydłowe
-
- Posts: 15
- Joined: Fri Jul 05, 2019 10:43 am
Witam. Mam pytanie, jak podłączyć SBW-02 , do centrali HB5 Pro?
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
A1 - 24+
A2 - 24-
11,14 - przycisk1
Być może jako czujnik otwarcia będziesz mógł wykorzystać wyjście "lampa 24v". Wtedy IN1 lub IN2 podłączasz pod jeden z zacisków opisanych jako "lampa 24v"
A2 - 24-
11,14 - przycisk1
Być może jako czujnik otwarcia będziesz mógł wykorzystać wyjście "lampa 24v". Wtedy IN1 lub IN2 podłączasz pod jeden z zacisków opisanych jako "lampa 24v"
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 15
- Joined: Fri Jul 05, 2019 10:43 am
Witam. Chciałbym odświeżyć temat, bo dostałem schemat podłączenia SBW-02 , do napędu bramy HB 5, a potrzebuję do MAXGATE HB5 PRO, tam trochę to inaczej wygląda. I czy można też podłączyć uwalnianie elektrozaczepu w furtce poprzez SBW -02 , jeżeli tak to który zacisk z SBW-02 podpiąć do którego zacisku w centrali.
-
- Posts: 15
- Joined: Fri Jul 05, 2019 10:43 am
Witam. Chciałbym odświeżyć temat, bo dostałem schemat podłączenia SBW-02 , do napędu bramy HB 5, a potrzebuję do MAXGATE HB5 PRO, tam trochę to inaczej wygląda. I czy można też podłączyć uwalnianie elektrozaczepu w furtce poprzez SBW -02 , jeżeli tak to który zacisk z SBW-02 podpiąć do którego zacisku w centrali.
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Wrzuć zdjęcie Twojej centrali.
-
- Posts: 15
- Joined: Fri Jul 05, 2019 10:43 am
Zdjęcia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 4011
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
Instrukcja pasująca do tej centralki: https://www.elektrobim.pl/zasoby/upload ... ETM-01.pdf
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 1797
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Przesyłam schemat wraz z funkcją furtki.
Co do informacji o stanie bramy, to musisz sprawdzić multimetrem co pojawia się na zaciskach 12 lub 17 lub 18, podczas gdy brama jest zamknięta lub otwarta. Wtedy jeden z tych zacisków podłączasz do IN1.
Co do informacji o stanie bramy, to musisz sprawdzić multimetrem co pojawia się na zaciskach 12 lub 17 lub 18, podczas gdy brama jest zamknięta lub otwarta. Wtedy jeden z tych zacisków podłączasz do IN1.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Mirosław F. on Thu Nov 18, 2021 7:38 am, edited 1 time in total.