Nie. Żółty idzie do 86, a niebieski do 87a
Dodam, że kolory raczej nie pokrywają się z kolorami przewodów z aukcji.
Jak podłącz do Came ZF1N110 / ZF1N
-
- Posty: 1
- Rejestracja: czw gru 30, 2021 8:11 pm
Jak podłączyłeś antenę do tego sterownika zf1n?
Musisz posiadać kartę radiową AF.
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2021-12-30 o 21.53.17.png (189.98 KiB) Przejrzano 523 razy
-
- Zrzut ekranu 2021-12-30 o 21.52.43.png (41.04 KiB) Przejrzano 523 razy
-
- Posty: 5
- Rejestracja: pt mar 31, 2023 1:02 pm
Witam. Mam identyczny problem. Jaki przekaźnik kupić? 24V DC, czy 24V AC? Na wejściu modułu SBW-02 jest ~/+ ~/-. Próbowałem też żarówkę 24V 3W i świeci przy otwartej bramie, ale to nie pomogło. Poziomy napięć mam 15V AC - brama zamknięta, 24V AC brama otwarta. Stan w aplikacji supła się nie zmienia
Kilka postów wyżej proponowałem samochodowy 24DC ale nie wiem jak się to sprawdziło. Brak feedbacku.
-
- Posty: 5
- Rejestracja: pt mar 31, 2023 1:02 pm
Czytałem, ale mi to nie pasuje, bo napięcie wejściowe jest zmienne 15AC / 24AC, więc przekaźnik się nie załączy, bo poziomy napięć DC to 0 lub 0.5. W dodatku te 15AC mierzone przez multimetr to raczej jakiś błąd całkowania, bo żarówka się nie świeci, a w sterowniku bramy słychać stycznik/przekaźnik, który się wyłącza. Kupiłem przekaźnik 24AC i przekaźnik 24DC, żeby 2 razy nie latać do sklepu. Spróbuję po kolei i dam feedback
- Załączniki
-
- Przekaźniki
- IMG_20230401_092326578.jpg (3.65 MiB) Przejrzano 243 razy
-
- Posty: 5
- Rejestracja: pt mar 31, 2023 1:02 pm
Dzisiaj wszystko podłączyłem i nareszcie - wszystko działa. Na początku sprawdziłem czy stan bramy zmienia się zwierające A1 do IN1 lub IN2. Obydwa wejścia reagowały poprawnie i stan wejść się zmieniał, więc przeszedłem do podłączania przekaznika 24 AC. Wejście cewki (A1,A2) podłączyłem do A1 supli oraz pinu 5 sterownika CAME, zaś nóżki przekaźnika 11 i 14 do A1 supli oraz do IN1 supli. https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAI
Do ostatnich zmian należało ustawienie przełącznika DIP w sterowniku CAME ZF1N na (OFF,OFF,OFF,OFF), aby brama się otwirała i zamykała bez funkcji STOP, ponieważ tylko w tym ustaweniu można zamknąć bramę głosowo używając asystenta google. Dzięki za pomoc.
Do ostatnich zmian należało ustawienie przełącznika DIP w sterowniku CAME ZF1N na (OFF,OFF,OFF,OFF), aby brama się otwirała i zamykała bez funkcji STOP, ponieważ tylko w tym ustaweniu można zamknąć bramę głosowo używając asystenta google. Dzięki za pomoc.