Problemy konfiguracyjne pomiar analogowy i warunkowanie przekaźnika

Z J
Posty: 123
Rejestracja: śr lut 23, 2022 8:25 am

Cześć forumowiczom.
Próbuję wykonać włącznik bojlera wyzwalany nasłonecznieniem.
Do ESP podłączyłem ogniwko z lampki solarnej, która daje <3V do A0.
Do tego będzie przekaźnik.
Mam na tą chwilę dwa problemy:
1. Nie wiem jak ustawić warunkowanie przekaźnika. Nie reaguje na różne konfiguracje.
2. Nasłonecznienie wyświetla się jako temperatura, nie da się zmienić funkcji kanału.
Proszę o wsparcie.
Pozdrawiam
Załączniki
pomiar analogowy.png
pomiar analogowy.png (18.04 KiB) Przejrzano 297 razy
warunkowanie.png
warunkowanie.png (17.4 KiB) Przejrzano 298 razy
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

Jak na moje jak ma się zacząć przy wartości 50 to wylaczenie zrob np. 45 i wtedy przekaznik się wyłączy. Nie mogą być dwie te same wartości.
https://pietras-81.aqi.eco/
Z J
Posty: 123
Rejestracja: śr lut 23, 2022 8:25 am

Zrobiłem jak napisałeś i działa. Nie jest to intuicyjne.
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Z J pisze: czw cze 08, 2023 5:44 pm Zrobiłem jak napisałeś i działa. Nie jest to intuicyjne.
A czy bardziej nie intuicyjne jest włączenie i wyłączenie przekaźnika przy tej samej wartości? :)
https://gui-generic-builder.supla.io/