jak połączyć 4 czujniki DS18B20 do sonoffa? i czy muszę w takim układzie stosować 4k7.
czy dam rade wygenerować w GG wsad do czegoś takiego?
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Podłączasz tak samo jak 1 DS ;). Wszystkie te same przewody DSów połącz ze sobą i podłącz tak jakbyś 1 DS podłączał.

Rezystor standarodowy. Chyba że przewody długie, to może być konieczność zmniejszenia rezystora.

Zwróć uwagę jeszcze czy masz Sonoffa z transformatorem, albo zasilanego <36 V. Nie wszystkie Sonoffy na 230 V mają separację galwaniczną od zasilania, co może powodować że np. na GND możesz mieć potencjał 230 V.
Dla DSów to nie jest niebezpieczne, ale dla ludzi już tak.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
ryszard.janiec@op.pl
Posty: 38
Rejestracja: wt kwie 18, 2023 5:40 am

takie mam dostępne.
Załączniki
IMG_7482.jpg
IMG_7482.jpg (2.58 MiB) Przejrzano 154 razy
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

ryszard.janiec@op.pl pisze: pt maja 26, 2023 10:20 am takie mam dostępne.
Wygląda jakby był tam transformator.
Najlepiej miernikiem przedzwonić L i N z GND, 3,3 V, i jakimiś GPIO.
Nie powinno być nigdzie zwarcia.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
ryszard.janiec@op.pl
Posty: 38
Rejestracja: wt kwie 18, 2023 5:40 am

Dzięki za podpowiedz
a co z binarką wygeneruję czy muszę zdobyć taka która mi to obsłuży i będzie jeszcze miała warunki1
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

ryszard.janiec@op.pl pisze: pt maja 26, 2023 10:24 am Dzięki za podpowiedz
a co z binarką wygeneruję czy muszę zdobyć taka która mi to obsłuży i będzie jeszcze miała warunki1
GG obsługuje wiele DSów. Tylko trzeba ich adresy skonfigurować w trybie konfiguracyjnym.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!: