Nowe warunkowanie

krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

tijo pisze: czw mar 23, 2023 3:30 pm Witajcie....
NodeMCU, wgrane GG z opcją rolet i Warunkowaniem.
Jak mam ustawić otwarcie rolety i zamknięcie uwarunkowane odczytem ds-a?

Opis:
Mam szklarnię z uchylnym dachem. siłownik ma wbudowane krańcówki. Z aplikacji NodeMCU działa pięknie. Siłownik od min do max kręci 10sek, w webgui ustawiłem 12 i jest pięknie. Dacjh się zamyka i otwiera. Jak wyjdzie słońce(szklarnia z poliwęglanu) temperatura potrafi urosnąć do 40stC. Chciałbym aby dach uchylał się przy temperaturze 27stC a zamykał przy 25. za Pierona nie wiem jak to uwarunkować w GG...Pomoże ktoś?
warunkowanie dla rolet.JPG
warunkowanie dla rolet.JPG (28.29 KiB) Przejrzano 670 razy
Dopisałem warunkowanie dla rolet, mówisz masz ;)
https://gui-generic-builder.supla.io/
tijo
Posty: 227
Rejestracja: pt gru 01, 2017 12:44 pm

krycha88 pisze: czw mar 23, 2023 6:57 pm
tijo pisze: czw mar 23, 2023 3:30 pm Witajcie....
NodeMCU, wgrane GG z opcją rolet i Warunkowaniem.
Jak mam ustawić otwarcie rolety i zamknięcie uwarunkowane odczytem ds-a?

Opis:
Mam szklarnię z uchylnym dachem. siłownik ma wbudowane krańcówki. Z aplikacji NodeMCU działa pięknie. Siłownik od min do max kręci 10sek, w webgui ustawiłem 12 i jest pięknie. Dacjh się zamyka i otwiera. Jak wyjdzie słońce(szklarnia z poliwęglanu) temperatura potrafi urosnąć do 40stC. Chciałbym aby dach uchylał się przy temperaturze 27stC a zamykał przy 25. za Pierona nie wiem jak to uwarunkować w GG...Pomoże ktoś?
warunkowanie dla rolet.JPG
Dopisałem warunkowanie dla rolet, mówisz masz ;)
No i działa.....
sebu1
Posty: 38
Rejestracja: śr lis 07, 2018 10:55 am

A ja mam takie pytanie, czy była by możliwość warunkowania na podstawie linków bezpośrednich?

Tzn na podstawie odczytu mocy z mewa odpalał bym przekaźnik.
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

sebu1 pisze: wt mar 28, 2023 9:30 pm A ja mam takie pytanie, czy była by możliwość warunkowania na podstawie linków bezpośrednich?

Tzn na podstawie odczytu mocy z mewa odpalał bym przekaźnik.
Z lenistwa nie czytamy forum? :)
viewtopic.php?p=147392#p147392
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
sebu1
Posty: 38
Rejestracja: śr lis 07, 2018 10:55 am

YoMan pisze: śr mar 29, 2023 12:04 am
sebu1 pisze: wt mar 28, 2023 9:30 pm A ja mam takie pytanie, czy była by możliwość warunkowania na podstawie linków bezpośrednich?

Tzn na podstawie odczytu mocy z mewa odpalał bym przekaźnik.
Z lenistwa nie czytamy forum? :)
viewtopic.php?p=147392#p147392
Nie siedzę na forum codziennie wiec ciężko mi spamiętać gdzie jaki wątek był poruszany.
Czy jeśli kolega Krycha stwierdził że może taką funkcje dodać to czy jest to nadal aktualne?
Jak widać nie jestem sam gdzie coś takiego chodzi mi po głowie 🙂
LukiSpajder
Posty: 282
Rejestracja: wt sie 18, 2020 2:22 pm

Witam czy można po zastosowaniu linków bezpośrednich temperatura +wilgotność . Ustawić w warunkowani sensor wilgotności i na jego podstawie sterować przekaźnikiem ?
Leszekbialy
Posty: 98
Rejestracja: pt kwie 06, 2018 9:29 pm

Witam, mam problem nie mogę wykombinować jak ustawić warunkowanie aby odczyt z linku bezpośredniego z MEW załączał przekaźnik w innym urządzeniu po przekroczeniu 1500W a wyłączał przy 600W ale mocy oddawanej do sieci z instalacji PV? Dodam że warunkowanie od napięcia jest u mnie nie skuteczne mam zbyt małe wahania.
tijo
Posty: 227
Rejestracja: pt gru 01, 2017 12:44 pm

A ja nie mogę ustawić tego:
W szklarni sonoff 4ch + 1 ds18b20
2 pierwsze fizyczne przekaźniki jako roleta i otwieranie siłownika dachu-warunkowanie:Warunkowanie
ILOŚĆ 1
Warunek 1
Wykonaj dla ROLETY
Numer 1
Sensor DS18B20
Numer 1
Jeżeli wartość większa
ZAŁĄCZ 25
WYŁĄCZ 20
i tu dach mi się otwiera przy 25 stC a zamyka przy 20stC

Jak mam ustawić warunkowanie dla fizycznie 4 przekaźnika sterowanego tym samym ds18b20 co do rolet gdzie podłączone jest ogrzewanie awaryjne w razie wystąpienia przymrozka....
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję...
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

tijo pisze: wt kwie 25, 2023 8:19 pm A ja nie mogę ustawić tego:
W szklarni sonoff 4ch + 1 ds18b20
2 pierwsze fizyczne przekaźniki jako roleta i otwieranie siłownika dachu-warunkowanie:Warunkowanie
ILOŚĆ 1
Warunek 1
Wykonaj dla ROLETY
Numer 1
Sensor DS18B20
Numer 1
Jeżeli wartość większa
ZAŁĄCZ 25
WYŁĄCZ 20
i tu dach mi się otwiera przy 25 stC a zamyka przy 20stC

Jak mam ustawić warunkowanie dla fizycznie 4 przekaźnika sterowanego tym samym ds18b20 co do rolet gdzie podłączone jest ogrzewanie awaryjne w razie wystąpienia przymrozka....
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję...
Warunek ilość 2
Pierwszy jak powyżej drugi dla przekaznika z ogrzewaniem.
https://pietras-81.aqi.eco/
tijo
Posty: 227
Rejestracja: pt gru 01, 2017 12:44 pm

Pietras81 pisze: śr kwie 26, 2023 4:09 am
tijo pisze: wt kwie 25, 2023 8:19 pm A ja nie mogę ustawić tego:
W szklarni sonoff 4ch + 1 ds18b20
2 pierwsze fizyczne przekaźniki jako roleta i otwieranie siłownika dachu-warunkowanie:Warunkowanie
ILOŚĆ 1
Warunek 1
Wykonaj dla ROLETY
Numer 1
Sensor DS18B20
Numer 1
Jeżeli wartość większa
ZAŁĄCZ 25
WYŁĄCZ 20
i tu dach mi się otwiera przy 25 stC a zamyka przy 20stC

Jak mam ustawić warunkowanie dla fizycznie 4 przekaźnika sterowanego tym samym ds18b20 co do rolet gdzie podłączone jest ogrzewanie awaryjne w razie wystąpienia przymrozka....
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję...
Warunek ilość 2
Pierwszy jak powyżej drugi dla przekaznika z ogrzewaniem.

przekaźnik fizycznie 4 w sonoff4ch: wpisywałem 2,3,4, jeżeli wartość mniejsza/większa....i nie reaguje....czy mogą być rolety i przekaźnik sterowane jednym ds-em? Jaki nr przekażnika wpisać: 4 jak jest fizycznie w sonoff czy 2 (w cloud zarejestrowane są tylko 2 przekaźniki)
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”