Podłączenie SBW-02 do bramy Wiśniowski AWso2018
Rzeczywiście jest to źle podłączone. Czarny do GND, a żółty do U/Z lub OTW w zależności od tego co chcesz osiągnąć.
Przy obecnej konfiguracji z zastosowaniem 2x SBW-02+zasilacz 12V, mam 3 opcje:
- otwieranie bramy,
- funkcja furtki bramy
- otwieranie elektrozaczepu furtki
Funkcja furtki bramy nie jest mi potrzebna. Jeśli zrezygnowałbym z jednego sterownika SBW-02 i zasilacza 12V, aby mieć możliwość sterowania bramą i elektrozaczepem, prawidłowe podłączenie wyglądało by tak, jak na zdjęciu?:
A1 - 24V (z bramy)
A2 - GND (z bramy)
IN1 - ZŁĄCZE KRAŃCÓWKI
11 - OTW
14 - GND
21 - wpięcie się w złącze przycisku wyjścia na panelu zewnętrznym domofonu
24 - wpięcie się w złącze przycisku wyjścia na panelu zewnętrznym domofonu
- otwieranie bramy,
- funkcja furtki bramy
- otwieranie elektrozaczepu furtki
Funkcja furtki bramy nie jest mi potrzebna. Jeśli zrezygnowałbym z jednego sterownika SBW-02 i zasilacza 12V, aby mieć możliwość sterowania bramą i elektrozaczepem, prawidłowe podłączenie wyglądało by tak, jak na zdjęciu?:
A1 - 24V (z bramy)
A2 - GND (z bramy)
IN1 - ZŁĄCZE KRAŃCÓWKI
11 - OTW
14 - GND
21 - wpięcie się w złącze przycisku wyjścia na panelu zewnętrznym domofonu
24 - wpięcie się w złącze przycisku wyjścia na panelu zewnętrznym domofonu
- Załączniki
-
- schematfurtkabrama.png (5.42 MiB) Przejrzano 674 razy
Tak. Ważne aby A1 i A2 były podłączone do automatyki bramy jeśli chcesz się wpiąć w jej krańcówki.
Witam wszystkich.
Mam dwa pytania odnośnie SBW-02 i AWso2018:
Od bramy do domu mam przewód 6x0,5mm - wszystkie sygnały to jest pięć "nitek" a chciałbym jeszcze podłączyć włącznik dzwonkowy - czy można SBW i włącznik zrobić równolegle? - Sprawę rozwiązuje umieszczenie SBW w słupku z napędem ale wolałbym mieć go w domu.
Od bramy do domu jest ok 18m - czy na takiej odległości będzie to działać ( jeżeli nie - to pytanie powyżej traci sens ).
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam
Mam dwa pytania odnośnie SBW-02 i AWso2018:
Od bramy do domu mam przewód 6x0,5mm - wszystkie sygnały to jest pięć "nitek" a chciałbym jeszcze podłączyć włącznik dzwonkowy - czy można SBW i włącznik zrobić równolegle? - Sprawę rozwiązuje umieszczenie SBW w słupku z napędem ale wolałbym mieć go w domu.
Od bramy do domu jest ok 18m - czy na takiej odległości będzie to działać ( jeżeli nie - to pytanie powyżej traci sens ).
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam
Przycisk możesz wpiąć równolegle. Czy będzie działać... powinno choć z czujnikiem otwarcia może być różnie, no i sterowanie zależy od napędu. Tam masz jakąś skrętkę czy żyły biegną równolegle względem siebie ?
"ziemny kabel 6x0,5mm" zbyt wiele nie mówi o tym czy jest to skrętka czy nie.
Tylko czy to jest skrętka. Tak czy inaczej podłącz i sprawdź.
PS. Na forum sobie nie panujemy.
PS. Na forum sobie nie panujemy.