Shelly 1 + GUI Generic - nie działa przycisk SW

local
Posty: 491
Rejestracja: pn sty 27, 2020 11:33 am

I działa ?
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
eltypl
Posty: 4
Rejestracja: wt lis 06, 2018 10:40 pm

w momencie w którym przycisk SW na GPIO5-D1 ustawi się jako przycisk służący do wejścia w tryb parowania, obsługa przycisku SW przestaje działać i nie można nim sterować ponowne przestawienie tego przycisku na wyłącz powoduje że wejście SW działa , ten sam problem występuje w sofcie generowanym na https://gui-generic-builder.supla.io/
krycha88
Posty: 5195
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

eltypl pisze: pn kwie 26, 2021 10:13 pm w momencie w którym przycisk SW na GPIO5-D1 ustawi się jako przycisk służący do wejścia w tryb parowania, obsługa przycisku SW przestaje działać i nie można nim sterować ponowne przestawienie tego przycisku na wyłącz powoduje że wejście SW działa , ten sam problem występuje w sofcie generowanym na https://gui-generic-builder.supla.io/
Poprawię to, faktycznie przycisk konfiguracji robił zamieszanie.
https://gui-generic-builder.supla.io/