Proszę o pomoc w podłączeniu Supła SBW 02 do napędu bramy przesuwnej Roger BH30/604 z krańcówki magnetycznymi.
W taki sposób aby port pierwszy otwierał i zamykał bramę
A port drugi uruchamiał tylko funkcje furtki
Podłączenie Supła SBW 02 do napędu Roger BH30/610
-
- Posty: 3
- Rejestracja: wt kwie 20, 2021 8:22 pm
- Załączniki
-
- FB_IMG_1618729368893.jpg (338.89 KiB) Przejrzano 1149 razy
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posty: 3
- Rejestracja: wt kwie 20, 2021 8:22 pm
Serdecznie dziękuję za profesjonalizm i szybkość w odpowiedzi .
A czy przy tym podłączeniu będzie mi pokazywać na aplikacji Supła, że brama jest otwarta lub zamknięta.
Oraz czy Sbw 02 będzie działać z głosowym sterowaniem google assistance
A czy przy tym podłączeniu będzie mi pokazywać na aplikacji Supła, że brama jest otwarta lub zamknięta.
Oraz czy Sbw 02 będzie działać z głosowym sterowaniem google assistance
PowinienGrmodest2021 pisze: ↑śr kwie 21, 2021 8:25 am A czy przy tym podłączeniu będzie mi pokazywać na aplikacji Supła, że brama jest otwarta lub zamknięta.
Jeśli czujnik otwarcia będzie poprawnie działał to i GH będzie działać. Jedno zależy od drugiego.Grmodest2021 pisze: ↑śr kwie 21, 2021 8:25 am Oraz czy Sbw 02 będzie działać z głosowym sterowaniem google assistance
-
- Posty: 3
- Rejestracja: wt kwie 20, 2021 8:22 pm
Wg. Powyższego schematu nie działa funkcja furtki
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
A z oryginalnego pilota działa?
Odłącz przewód z zacisku PED z płyty centrali, weź krótki odcinek przewodu i przy zamkniętej bramie połącz na sekundę COM z PED. Powinna Ci się otworzyć brama na 50% otwarcia. Jeśli tak nie jest, to musisz przeprogramować centralkę. Link do instrukcji w j. polskim załączyłem.
Odłącz przewód z zacisku PED z płyty centrali, weź krótki odcinek przewodu i przy zamkniętej bramie połącz na sekundę COM z PED. Powinna Ci się otworzyć brama na 50% otwarcia. Jeśli tak nie jest, to musisz przeprogramować centralkę. Link do instrukcji w j. polskim załączyłem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl