Podłączenie SBW - 02 do GiBiDi ze sterownikiem MEKA SC 24

hesterixa
Posty: 4
Rejestracja: sob lut 27, 2021 9:38 am

Witam,
proszę o pomoc w prawidłowym podłączeniu SBW-02 do centrali SC 24 z uwzględnieniem jednego kontaktronu.
W tej chwili brama działa w funkcji step by step. Gdzie się wpiąć aby uzyskać sterowanie z SBW-02.
Załączniki
ok.jpg
ok.jpg (89.76 KiB) Przejrzano 863 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18283
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 2
A2 - 1
11 - 10
14 - 14

Podłączenie bez dodatkowego kontaktronu
IN1 pod 6


Z dodatkowym kontaktronem

A1, IN1 pod kontaktron
hesterixa
Posty: 4
Rejestracja: sob lut 27, 2021 9:38 am

Super, dziękuję za szybką odpowiedź
Pozdrawiam.
hesterixa
Posty: 4
Rejestracja: sob lut 27, 2021 9:38 am

Witam ponownie,
po podłączeniu zgodnie z postem wyżej, otwieranie bramy działa poprawnie w trybie step by step.
Mam problem z czujnikiem otwarcia bramy bez dodatkowego kontaktronu. Cały czas pokazuje zamkniętą.
Proszę o pomoc w konfiguracji.
Załączniki
156032978_2522310338073681_6831259152427964669_n.jpg
156032978_2522310338073681_6831259152427964669_n.jpg (41.47 KiB) Przejrzano 822 razy
156245825_424444778657764_193829588791874525_n.jpg
156245825_424444778657764_193829588791874525_n.jpg (233.53 KiB) Przejrzano 822 razy
155935961_795305551076004_7783004906948657165_n.jpg
155935961_795305551076004_7783004906948657165_n.jpg (220.42 KiB) Przejrzano 822 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18283
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Być może SCA wymaga obciążenia. Podłącz żarówkę 24V pod SCA i COM (6,7) i obserwuj co się dzieje. Powinno działać jak w instrukcji:

"Wyjście światła ostrzegawczego 24 V maksymalnie 10 W (powolne błyski podczas otwierania, lampa załączona wtedy, gdy brama jest otwarta, szybkie błyski podczas zamykania bramy)"
hesterixa
Posty: 4
Rejestracja: sob lut 27, 2021 9:38 am

Dziękuję, jutro będę działał.
Pozdrawiam.