Faktycznie problem leżał w braku konfiguracji czujnika (kontaktrona) w cloudzie .
Dodałem czujnik i zaraz pojawił się status otwarcia bramy
A więc podsumowując. Wystarczyło podłączyć kontaktron do A1 i IN1 oraz dodać czujnik w cloudzie (wcześnie pousuwałem wszystkie czujniki, żeby nie widzieć ich jako dodatkowe pozycje w aplikacji).
Do napędu Supramatic P3 wcale nie potrzeba dodatkowego zasilacza, wystarczy zasilanie z napędu.
Bardzo dziękuję za pomoc i sugestie w rozwiązaniu problemu
Jak podłączyć do Hormann SupraMatic P3
Aby nie widzieć czujnika jako osobnej pozycji w aplikacji to w cloudzie musisz powiązać ten czujnik z kanałem sterującym. Wtedy czujnik i sterowanie będą w aplikacji jako jeden kanał.
cloud.supla.org->właściwości kanału->czujnik otwarcia
cloud.supla.org->właściwości kanału->czujnik otwarcia
Posiadasz rozszerzenie UAP-1 ?
-
- Posty: 25
- Rejestracja: śr kwie 14, 2021 9:32 pm
Witam, temat stary ale dla mnie jak najbardziej aktualny. Właśnie doszedł UAP-1 do bramy supramatic E 3 w celu wykorzystania do stanu bramy w supli. Moduł mam już SBW-01 podłączony i działa znakomicie, niestety tylko jak teraz ten UAP podłączyć do bramy i supli to zagadka
- Załączniki
-
- Instrukcja
- 20210415_212412.jpg (3.47 MiB) Przejrzano 1968 razy
-
- Płytka
- 20210415_212147.jpg (3.25 MiB) Przejrzano 1968 razy
ROW-02 - 3 szt
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
mROW-02 - 1szt
SBW-01 - 2 szt
SRW-01 - 11 szt
PNW-01
THW-01 - 2szt
Sonoff Basic r4
Sonoff mini r4
Sonoff NSPANEL Pro
UAP BUS-IN do SupraMatic P3 BUS
Czujnik otwarcia
A2 - UAP1 02 .5
IN1 lub IN2 - UAP1 02 .8
PS. Taniej wyszedłby Cię dodatkowy kontaktron.
Czujnik otwarcia
A2 - UAP1 02 .5
IN1 lub IN2 - UAP1 02 .8
PS. Taniej wyszedłby Cię dodatkowy kontaktron.
Dzień dobry, podepnę się tutaj, bo chcę sterować napędem Supramatic E3 (płytka taka, jak w pierwszym poście tego wątku).
Mam też przekaźnik HOR1, niewykorzystywany do tej pory. W tym poście: viewtopic.php?p=74539#p74539 jest schemat podłączenia SBW-01 z HOR1 w celu odczytania położenia bramy.
Czy mogę kupić SBW-02 do tego celu? Jeśli tak, czy wtedy przy podłączeniu HOR1 wystarczy połączyć IN1 z .8?
Mam też przekaźnik HOR1, niewykorzystywany do tej pory. W tym poście: viewtopic.php?p=74539#p74539 jest schemat podłączenia SBW-01 z HOR1 w celu odczytania położenia bramy.
Czy mogę kupić SBW-02 do tego celu? Jeśli tak, czy wtedy przy podłączeniu HOR1 wystarczy połączyć IN1 z .8?
Podłączenie jest takie same. Różnica jest tylko taka, że w SBW-01 plus masz na A2, a minus na A1. Czyli to co podłączasz do A1 w SBW-01 podłącz do A2 w SBW-02, a to pod podłączasz do A2 w SBW-01 podłączasz do A1 w SBW-02.