Mam problem z podłączeniem, pomoże ktoś ?
Te przesunięcie fazowe mi się nie podoba, czasem jak włączę czajnik i mikrofalówkę w tym samym czasie pokazuję W na minusie
MEW-01
- Załączniki
-
- Screenshot_2020-02-19-14-09-46-181_org.supla.android.jpg (302.44 KiB) Przejrzano 2914 razy
-
- Screenshot_2020-02-19-14-09-42-430_org.supla.android.jpg (302.32 KiB) Przejrzano 2914 razy
-
- Screenshot_2020-02-19-14-09-40-668_org.supla.android.jpg (303.33 KiB) Przejrzano 2914 razy
To jest kąt fazowy, a nie przesunięcie między fazowe.
Jeśli W pokazuje na minusie to pomyliłeś fazy względem przekładników.
viewtopic.php?p=59149#p59149
1. Weź multimetr
2. Ustaw na AC
3. Podłącz jeden koniec pod L1, a drugi w miejsce gdzie masz zapięty przekładnik I1. Jeśli pokaże 400V to pomyliłeś przekładniki.
4. Powtórz 3-kę dla L2/I2 oraz L3/I3
Jeśli W pokazuje na minusie to pomyliłeś fazy względem przekładników.
viewtopic.php?p=59149#p59149
1. Weź multimetr
2. Ustaw na AC
3. Podłącz jeden koniec pod L1, a drugi w miejsce gdzie masz zapięty przekładnik I1. Jeśli pokaże 400V to pomyliłeś przekładniki.
4. Powtórz 3-kę dla L2/I2 oraz L3/I3
Tam gdzie prowadzi link jest ta grafika : I mam dokładnie tak podłączone, rozumiem, iż jedną sondę multimetru mam podłączyć do fazy 1(połączenie przewodu głównego z pierwszym zabezpieczeniem) a drugi gdzie mam podłączyć ? Przekładniki mam zapięte na przewodach prowadzących z skrzynki zewnętrznej do domu, a V1,V2,V3 podłączone do pierwszego zabezpieczenia, a dalej już za wyłącznikiem różnicowo-prądowym rozchodzi się na cały dom. Całość tak jak na poniższym obrazkupzygmunt pisze: ↑śr lut 19, 2020 1:15 pm To jest kąt fazowy, a nie przesunięcie między fazowe.
Jeśli W pokazuje na minusie to pomyliłeś fazy względem przekładników.
viewtopic.php?p=59149#p59149
1. Weź multimetr
2. Ustaw na AC
3. Podłącz jeden koniec pod L1, a drugi w miejsce gdzie masz zapięty przekładnik I1. Jeśli pokaże 400V to pomyliłeś przekładniki.
4. Powtórz 3-kę dla L2/I2 oraz L3/I3
Wiem ze schemat beznadziejny, jak jest potrzeba mogę narysować jak się należy
- Załączniki
-
- mew.png (393.64 KiB) Przejrzano 2884 razy
Jedną sondę do V1, a drugą do przewodu na którym założony jest przekładnik I1. Musisz być pewien, że to ten właśnie przewód.
Powinno pokazać 0V.
Analogicznie z pozostałymi fazami.
Powinno pokazać 0V.
Analogicznie z pozostałymi fazami.
No to tu już musi się wypowiedzieć Zamel
Czy to możliwe aby była aż tak duża dysproporcja między mocą pozorną a czynną ? Tak znam różnice, ale włączając czajnik(nie wiem na której fazie jest) tutaj (faza3)pojawia się odczyt z minusem
- Załączniki
-
- Screenshot_2020-02-19-20-57-04-911_org.supla.android.jpg (285.15 KiB) Przejrzano 2871 razy
-
- Screenshot_2020-02-19-20-54-09-120_org.supla.android.jpg (285.03 KiB) Przejrzano 2872 razy
- Mirosław F.
- Posty: 1781
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Hej. Patrzę na te zrzuty i "schemat podłączenia" I nie mogę znaleźć jakiegokolwiek problemu.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Pokazuje mi, że produkuję energię, pomimo że tego nie robię, oraz na 2 fazie (w momencie włączenia czajnika) moc w watach staje się ujemna
Ostatnio zmieniony czw lut 20, 2020 4:20 pm przez miko1282, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz uchwycić to na screenie ?