Dzięki - działa
A powrócę też jeszcze do wirtualnych kanałów oraz do stanu odczytywania i wyświetlania portu o którym pisał @klew viewtopic.php?p=85491#p85491
Jedno i drugie mogło by poza wcześniej opisanymi oknami, drzwiami itp. posłużyć do czujnika zalania czy sondy do szamba jak w tym temacie viewtopic.php?f=24&t=6100
GUI Generic
Takie może głupie pytanie - co jest wyświetlane na tym wyświetlaczu OLED? Da się to jakoś ustawić czy są to dane z czujników, które sie po prostu definiuje w konfiguracji?Patryk pisze: ↑pt sty 15, 2021 8:15 pm @krycha88
Jesteś WIELKI !!!
Na szybko:
Wemos D1 mini + 2 ds-y + BME280 + OLED 1.3 i własne nazwy działają.
Ps.
Zauważyłem to dopiero dziś.
Chodzi o wskaźnik siły sygnału wifi.
Jest "trochę" mało czytelny, gdyż wydawało mi się, że przy słabszym sygnale, będą " znikać" całe "kreseczki".
A znikają tylko środki z tych "kreseczek".
Trzeba się naprawdę przypatrzyć aby zobaczyć, czy sygnał ma 1; 2; 3 lub 4 pełne "kreseczki".
@krycha88 - jak dla mnie - BOMBA !!!
Teraz tylko jakaś fajna obudowa i układ wędruje do kotłowni.
Ps.
Pamiętasz.
Dawno, dawno temu, w (nie) odległej przeszłości :
viewtopic.php?f=6&t=5362
Wtedy to było TYLKO WIELKIE marzenie ...
A dzięki Wam ... - dziękuję.
-
- Posty: 65
- Rejestracja: ndz sty 05, 2020 1:18 pm
Witam!
Wątek już jest długi i nie mogę znaleźć dlatego uprzejmie proszę o pomoc.
Zainstalowałem soft na Sonoff Basic R2 i wszystko działa ok, ale nie odczytuje mi podłączonego termometru DS18B20.
W sofcie ustawiłem go na GPIO3-RX i tak mam fizycznie podłączony.
Jednak nie działa.
Na tym samym module miałem wcześnie zainstalowany soft GATE P5 i działało bez problemu.
W czym może być kłopot?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wątek już jest długi i nie mogę znaleźć dlatego uprzejmie proszę o pomoc.
Zainstalowałem soft na Sonoff Basic R2 i wszystko działa ok, ale nie odczytuje mi podłączonego termometru DS18B20.
W sofcie ustawiłem go na GPIO3-RX i tak mam fizycznie podłączony.
Jednak nie działa.
Na tym samym module miałem wcześnie zainstalowany soft GATE P5 i działało bez problemu.
W czym może być kłopot?
Z góry dziękuję za pomoc.
ile ustawiłeś czujników DS18B20? jeżeli więcej niż 1 to musisz zapisać adresy DS18B20.Krzysztof-KP pisze: ↑sob sty 16, 2021 2:31 pm Witam!
Wątek już jest długi i nie mogę znaleźć dlatego uprzejmie proszę o pomoc.
Zainstalowałem soft na Sonoff Basic R2 i wszystko działa ok, ale nie odczytuje mi podłączonego termometru DS18B20.
W sofcie ustawiłem go na GPIO3-RX i tak mam fizycznie podłączony.
Jednak nie działa.
Na tym samym module miałem wcześnie zainstalowany soft GATE P5 i działało bez problemu.
W czym może być kłopot?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posty: 65
- Rejestracja: ndz sty 05, 2020 1:18 pm
Póki co ustawiłem 1 czujnik, ale docelowo chciałbym kilka (do kotłowni).
Nie widzę pola wysziwania termometrów i ich adresów.
Nie widzę pola wysziwania termometrów i ich adresów.
a rezystor masz ? czy próbujesz tak jak niektórzy bezKrzysztof-KP pisze: ↑sob sty 16, 2021 3:10 pm Póki co ustawiłem 1 czujnik, ale docelowo chciałbym kilka (do kotłowni).
Nie widzę pola wysziwania termometrów i ich adresów.
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
- Posty: 65
- Rejestracja: ndz sty 05, 2020 1:18 pm
-
- Posty: 65
- Rejestracja: ndz sty 05, 2020 1:18 pm
Jednak wszystko Ok. Działa.Krzysztof-KP pisze: ↑sob sty 16, 2021 3:47 pmMam, ale nie 4.7K lecz 3.9K (akurat innego nie miałem).
Najwyraźniej coś nie łączyło jak trzeba. Dziękuję.