ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LIW-01
Dokładnie tak
Ja również rozważałem wykorzystanie LIW-01 do monitorowania ilości paliwa (ekogroszek/miał/pellet) w zasobniku kotła CO. Mój kociołek ma taką funkcjonalność i sprawdza się ona niemal 10 lat.
Chciałem coś podobnego zrobić u brata.
Wykazywany przez Was "marker" czy "wydarzenie" oznaczone jest jako "zasyp paliwa".
Aby odczyty (dane) były prawidłowe, w sterowniku podawane są dla danego paliwa dwa parametry (w SUPLI mogłoby to być w CLOUD) :
1. Czas pracy ślimaka (podajnika), jaki jest potrzebny do opróżnienia zasobnika [min].
2. Ilość paliwa podawanego przez ślimak w jednostce czasu [kg/min].
W chwili zasypu użytkownik wpisuje ilość zasypanego paliwa [kg]. Warunek prawidłowych odczytów test taki, że powinniśmy podczas zasypu uzupełniać zasobnik do pełna.
W ten sposób wiemy jakie jest bieżące zużycie opału i jaki jest poziom paliwa w zasobniku. U mnie sterownik wylicza jeszcze szacunkowy czas (data i godzina) w którym paliwo w zasobniku wyczerpie się (przelicza poziom paliwa przez ilość paliwa podawanego przez podajnik w ciągu ostatnich kilku/kilkunastu godzin. Mam też zdefiniowane powiadomienie (SMS i email) informujące o kończącym się paliwie w zasobniku.
Chciałem coś podobnego zrobić u brata.
Wykazywany przez Was "marker" czy "wydarzenie" oznaczone jest jako "zasyp paliwa".
Aby odczyty (dane) były prawidłowe, w sterowniku podawane są dla danego paliwa dwa parametry (w SUPLI mogłoby to być w CLOUD) :
1. Czas pracy ślimaka (podajnika), jaki jest potrzebny do opróżnienia zasobnika [min].
2. Ilość paliwa podawanego przez ślimak w jednostce czasu [kg/min].
W chwili zasypu użytkownik wpisuje ilość zasypanego paliwa [kg]. Warunek prawidłowych odczytów test taki, że powinniśmy podczas zasypu uzupełniać zasobnik do pełna.
W ten sposób wiemy jakie jest bieżące zużycie opału i jaki jest poziom paliwa w zasobniku. U mnie sterownik wylicza jeszcze szacunkowy czas (data i godzina) w którym paliwo w zasobniku wyczerpie się (przelicza poziom paliwa przez ilość paliwa podawanego przez podajnik w ciągu ostatnich kilku/kilkunastu godzin. Mam też zdefiniowane powiadomienie (SMS i email) informujące o kończącym się paliwie w zasobniku.
-
- Posty: 337
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Tak sobie czytam powyższe posty i przyszło mi na myśl iż LIW-01 mógłby być używany do odliczania (taka opcja w Cloud -ie).
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
-
- Posty: 337
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Czy stosując moduł LIW-01 do pomiaru gazu wraz z IN-Z61 musi zostać zastosowany separator zgodny z Ex (ATEX)?
Otrzymałem taką informację od Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:
"Zaproponowany do współpracy z gazomierzem nadajnik impulsów niskiej częstotliwości IN-Z61 jest urządzeniem kontaktronowym, czyli urządzeniem tzw. prostym z punktu widzenia obowiązujących w Polsce norm iskrobezpieczeństwa. Aby można było zliczać impulsy, impulsator musi być zasilany prądem z dedykowanego wejścia urządzenia współpracującego, które musi posiadać cechy obwodu iskrobezpiecznego. Gazomierz w bliskości, którego zainstalowany jest impulsator zabudowany jest w strefie zagrożenia wybuchem typu 2, tak więc układ zasilający obwód impulsatora musi być wykonaniu iskrobezpiecznym i posiadać stosowny certyfikat zgodny z Dyrektywą Unijną ATEX."
Otrzymałem taką informację od Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.:
"Zaproponowany do współpracy z gazomierzem nadajnik impulsów niskiej częstotliwości IN-Z61 jest urządzeniem kontaktronowym, czyli urządzeniem tzw. prostym z punktu widzenia obowiązujących w Polsce norm iskrobezpieczeństwa. Aby można było zliczać impulsy, impulsator musi być zasilany prądem z dedykowanego wejścia urządzenia współpracującego, które musi posiadać cechy obwodu iskrobezpiecznego. Gazomierz w bliskości, którego zainstalowany jest impulsator zabudowany jest w strefie zagrożenia wybuchem typu 2, tak więc układ zasilający obwód impulsatora musi być wykonaniu iskrobezpiecznym i posiadać stosowny certyfikat zgodny z Dyrektywą Unijną ATEX."
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Proponowałbym Ci zapytać się o te kwestie producenta IN-Z61. Nie widzę nigdzie DTR-ki tego nadajnika impulsów, ale moim zdaniem skoro został dopuszczony do obrotu i sam czujnik jest w wykonaniu ATEX (przecież rurka kontaktronowa to już jest praktycznie ATEX), to nie widzę przeciwskazań. Oczywiście PSG sp. z o.o. dało Ci odpowiedź w stylu "nie i nie zawracaj nam Pan głowy".
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posty: 337
- Rejestracja: pn lis 26, 2018 9:09 am
- Lokalizacja: Niepołomice/Lipnica Mała
- Kontakt:
Wydaje mi się że odpowiedź Pana z firmy PSG sp. z o.o. nie była na odczepnego ze względu na to iż jego odpowiedź była nieco dłuższa:Robert Błaszczak pisze: ↑śr mar 25, 2020 1:51 pm Proponowałbym Ci zapytać się o te kwestie producenta IN-Z61. Nie widzę nigdzie DTR-ki tego nadajnika impulsów, ale moim zdaniem skoro został dopuszczony do obrotu i sam czujnik jest w wykonaniu ATEX (przecież rurka kontaktronowa to już jest praktycznie ATEX), to nie widzę przeciwskazań. Oczywiście PSG sp. z o.o. dało Ci odpowiedź w stylu "nie i nie zawracaj nam Pan głowy".
"Z przesłanej informacji oraz po zapoznaniu się z dokumentacją DTR urządzenia Moduł LIW-01 wynika, że wejścia impulsowe/cyfrowe/ urządzenia nie są obwodami iskrobezpiecznymi Ex. W celu wykorzystania urządzenia , obwód impulsatora IN-Z61 powinien być wyprowadzony poza skrzynkę gazową (wnękę) i podłączony do urządzenia poprzez zastosowanie dedykowanego separatora EX (posiadającego certyfikat ATEX) separującego obwody połączeń urządzeń pracujących w strefach 1 i 2 niebezpieczeństwa wybuchu mieszanin par, gazów i mgieł wybuchowych z powietrzem, zaliczanych do grupy wybuchowości IIA, a urządzeniami pracującymi w strefach bezpiecznych."
Czy LIW-01 będzie współpracować z:
- separatorem S1-ExA (zgodny z Ex, ~380zł)
- separatorem Zamel SEM-01 (~30zł)
- separatorem F&F SEP-01 (~30zł)
Rożnica w cenie jest i to znaczna.
5x ROW-02, 4x SRW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 2x THW-01, 2x SLW-01, 1x mSRW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 1x OSW-01, 1x RNW-01, 3x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
Dokładnie tak jak dostałeś w odpowiedzi, wyprowadzając sygnał ze strefy zagrożenia wybuchem musisz stosować separator iskrobezpieczny albo urządzenie z wejściem iskrobezpiecznym.
Dla przykładu dwa urządzenia używane do tych celów, posiadające atestowane wejścia iskrobezpieczne.
https://common.pl/uploads/media/CRS3_008U_PL_DTR.pdf
https://plummac.com/wp-content/uploads/ ... R_v8.2.pdf
Dla przykładu dwa urządzenia używane do tych celów, posiadające atestowane wejścia iskrobezpieczne.
https://common.pl/uploads/media/CRS3_008U_PL_DTR.pdf
https://plummac.com/wp-content/uploads/ ... R_v8.2.pdf
Możesz zastosować tylko taki, który posiada certyfikat ATEXCzy LIW-01 będzie współpracować z:
- separatorem S1-ExA (zgodny z Ex, ~380zł)
- separatorem Zamel SEM-01 (~30zł)
- separatorem F&F SEP-01 (~30zł)
Rożnica w cenie jest i to znaczna.
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2020 7:09 pm przez Yepestis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
No to z tej odpowiedzi wynika (jak tak to rozumiem), że LIW-01 musi być poza skrzynką gazową (wnęką) podłączony poprzez separator EX (ATEX). Przykład separatora, który prawdopodobnie zadziałałby z LIW-01: https://www.simex.pl/produkt/2550 (tylko nie wiem ile to kosztuje, bo może się okazać, że sporo PLN).
Separatory Zamel SEM-01 i F&F SEP-01 nie posiadają certyfikatu ATEX.
Separatory Zamel SEM-01 i F&F SEP-01 nie posiadają certyfikatu ATEX.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl