Search found 439 matches

by edm
Tue Jan 30, 2024 4:35 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

I jest OK 👍. Korekta wprowadzana w Cloud nie powoduje żadnych problemów. Witam Panowie. Chyba jest coś nie tak z tą korektą z poziomu supla cloud. Poniżej link do filmu. Krótki opis sytuacji. Soft wygenerowany na nowo i wgrany do BoneIO z poziomu Gui generic z opcją Erase. Na początku wartość tempe...
by edm
Sun Jan 28, 2024 6:41 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

Wyślij nowa wartość korekty z clouda? Robiłem tak. I potem potem ponownie na 0. Lecz to nic nie dało. Jutro wgram jeszcze raz GG z opcją erase i musi być dobrze. Chyba że to zbieg okoliczności że BME280 w tym monecie tak się rozjechał. Doświadczyłem już tego że BME280 szwankują i rozjeżdżają się po...
by edm
Sun Jan 28, 2024 5:25 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

"Nogi nie ma ale nadal boli" :roll: W BoneIO zrobiłem aktualizację do Firmware: SuplaDevice GG v7.11.6 z poziomu GUI Aktualizuj. Usunąłem z supla cloud BoneIO i zarejestrowałem jeszcze raz. Korekta w supla cloud ustawiona na 0. Jednak na pierwszym BME280 zawyrza mi temperaturę i wilgotność...
by edm
Sun Jan 28, 2024 4:31 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

Obiecałem nagranie sytuacji którą opisywałem wcześniej.
Edytowałem poprzedni mój post viewtopic.php?p=172608#p172608
i dołączałem linki z filmami.
by edm
Sat Jan 27, 2024 5:27 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

Jesteś tego pewny? Ta wartość teraz jest odczytywana z konfiga przesłanego z cloud. W domu będę jutro pod wieczór i nagram film. Jeśli temperatura po korekcie w supla cloud będzie taka sama wszędzie, tj. aplikacji supla, OLED, esp itp to korekta z poziomu GUI sterownika może zostać usunięta. Aczkol...
by edm
Sat Jan 27, 2024 2:39 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

Dzięki, poprawiłem. Czyli wychodzi na to, że ja nigdy nie przechowywałem konfiga :lol: Z poziomu GUI BoneIO w polu Korekta / Korekta dla kanałów brakuje możliwości korekty 2 czujnika BME280. Skorygować mogę tylko 1 czujnik BME280. Możesz dodać 2 czujnik BME280 aby był widziany w polu korekta. Bardz...
by edm
Fri Jan 26, 2024 7:55 pm
Forum: Projekty użytkowników
Topic: Sterownik Rolet 12 kanałowy / 16 kanałowy
Replies: 41
Views: 9048

Re: Sterownik Rolet 12 kanałowy / 16 kanałowy

we własnym kodzie idzie ustawić. poprostu @krycha88 nie dodał mozliwości uruchomienia termostatu na ekspanderach. ALe programowo we własnym kodzie w SuplaDevice() działa bez problemu. EDIT. bez problemu dużo powiedziane. męczące ustawianie itp testowo 16 termostatów Czyli jest taka możliwość, super...
by edm
Fri Jan 26, 2024 7:30 pm
Forum: Projekty użytkowników
Topic: Sterownik 16x16 na szynę DIN
Replies: 68
Views: 7240

Re: Sterownik 16x16 na szynę DIN

Fajny projekt.
by edm
Fri Jan 26, 2024 5:05 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

Poniżej linki do wideo gdzie widać co jak robię. 1. Korekta z poziomu supla cloud (korekta robi się x 2) https://drive.google.com/file/d/1Rp5X9Nf4rHi-J066w8QxnKaNRxydsi6H/view 2. Korekta z poziomu GUI urządzenia (nie zapisuje ustawień) https://drive.google.com/file/d/1yBMO6tzjP4uQjxpl48-2Fc72PF4JZgl...
by edm
Fri Jan 26, 2024 2:16 pm
Forum: GUI Generic
Topic: Funkcja deep sleep
Replies: 116
Views: 10721

Re: Funkcja deep sleep

ktoś może potwierdzić, że ustawienie korekty z cloud też nie działa? Ja tam nic nie zmieniałem bo temat deep sleep nie zabardzo mnie interesuje ;) Korekta z cloud "działa", lecz wynik jest zawyżony tj. 2 x korekta. Nie wiem czy to problem po stronie supla cloud czy po stronie software GG ...